Arrêté du 17 décembre 2008 sur le contrôle des installations privative

JORF n°0300 du 26 décembre 2008 page 20011
texte n° 28


Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie

NOR: DEVO0829068A


à consulter sur Légifrance ..


Attention :
Concernant la (pseudo)légalité de ce type de contrôle, surtout exécuté pour ce motif par un "agent du service des eaux" .. je vous recommande vivement la lecture du petit dossier que je constitue petit à petit (qui sera actualisé de temps en temps) sur la procédure de "visite domiciliaire" et sur le principe "d'inviolabilité du domicile" ..

à consulter sur le site éc'eau-logis ..


Analyse critique à suivre ....

Cordialement


"Jusqu'à ce que la douleur le lui enseigne , l'homme ne sait pas quel trésor est l'eau"
   Lord Byron

Hors ligne

 

#2 23-01-2009 18:33:09

pistachat62
Ruisseau
Date d'inscription: 21-12-2008
Messages: 65

Re: Arrêté du 17 décembre 2008 sur le contrôle des installations privative

salu l'ecoleau

par rapport au fait que la loi interdis maintenant l'inter connexion EDV et EDP, quand est il des vendeur qui propose des systemes kit de pompages ayant un systeme de bypass entre EDV et EDP  automatique en cas de panne sechesse ???
exemple :
http://www.creadex.eu/recuperation-eau- … lotus.html
http://www.concept-eau.com/produits/pompes.htm

que doit en penser???

enjoy
@+

PS: tu n'as pas donner suite a mon schema pour la cuve... tu en pense quoi???

Hors ligne

 

#3 23-01-2009 22:02:59

l_ecoleau
Administrateur
Lieu: S-O
Date d'inscription: 22-09-2008
Messages: 364
Site web

Re: Arrêté du 17 décembre 2008 sur le contrôle des installations privative

Salut pistachat ,

en fait, désormais, presque toutes les sociétés spécialisées proposent systématiquement ce type de "station de pompage" automatisée, mais qui sont (normalement) conforme à la norme EN1717 de disconnexion ...

en fait, ce n'est pas un système de by-pass ...
la station est composée d'une pompe (pas très puissante !! , attention, 0.5 ou 0.75 Kw seulement) munie d'une électrovanne 3 voies, d'un tableau de commande électronique, d'une sonde de niveau d'eau dans la cuve, et le plus important, un petit réservoir tampon recevant l'alimentation eau de ville !

> la pompe aspire l'eau de pluie par une des voies de l'électrovanne ...
quand plus assez d'eau dans la cuve, la sonde de niveau informe le tableau de commande de faire commuter l'électrovanne sur la sortie du petit réservoir tampon, la pompe va alors aspirer l'eau de ville dans ce petit réservoir ...
ce réservoir est équipé d'une vanne à flotteur pour commander l'alimentation d'eau de ville, sur le même principe qu'une chasse de WC ...
mais l'essentiel est au niveau de cette alimentation d'eau de ville !!
car l'extrémité du tuyau d'alimentation eau de ville débouche dans le réservoir mini 5 cm plus haut que le niveau de trop-plein de ce réservoir, et l'eau se déverse dans le réservoir en chutant dans le volume d'eau intérieur, le tuyau d'alimentation eau de ville ne peut par conséquent pas être en contact avec l'eau !! , c'est ce qui est appelé alimentation "par surverse" , avec "garde d'air", ou "rupture de charge" ...

c'est comme ça qu'est assurée la disconnexion physique ....

la pompe peut aspirer une ou l'autre eau, mais le tuyau d'eau de ville ne peut être en contact avec l'eau de pluie !

La plupart des stations de diverses marques fonctionnent sur ce principe maintenant !
(y compris celles que tu cites ..)

voici une photo de la station Wilo domestique , assez représentative du principe ;

http://www.ec-eau-logis.info/photo/wilo_rainsystem2.jpg

l'appareil que l'on distingue en bout de pompe (droite) est la vanne 3 voies, qui est connectée sur l'aspiration eau de pluie et sur le réservoir eau de ville, ce dernier est en haut à droite, et à l'extrême haut/droite de ce réservoir, on distingue un raccord plastic beige qui est la connexion du tuyau d'alimentation eau de ville, et sur le côté gauche de ce réservoir on peut voir la sortie de trop-plein qui est bien plus basse que le raccord du tuyau eau de ville ! , et le flexible sortant au dessus de la pompe est le refoulement vers le circuit intérieur..

Est-ce compréhensible .. ?

PS ; 'xcuses-moi pour ton second schéma, j'ai oublié et pas encore regardé, car j'ai été assez occupé et perturbé ces derniers jours ...
je vois ça ...

Cordialement


"Jusqu'à ce que la douleur le lui enseigne , l'homme ne sait pas quel trésor est l'eau"
   Lord Byron

Hors ligne

 

#4 24-01-2009 15:04:27

pistachat62
Ruisseau
Date d'inscription: 21-12-2008
Messages: 65

Re: Arrêté du 17 décembre 2008 sur le contrôle des installations privative

salut l'ecoleau

merci pour c'est eclairsissement, effectivement il respecte bien le nouveau decret.. je me sens couillon là ........ roll
c'est "con" que j'ai fini mon install avoir d'avoir eu connaissance de ton site et de ce genre de materiel.....
par contre pas moyen de trouver un fournisseur de pompe willo???? histoire de se faire mal en voyant le prix .....

pas de pbs pour le schema et merci encore....